- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
leo、 2019-04-18 19:00:12 | 廣東省 安裝預算安裝算量GQI | 917查看 1回答
動力系統
第一張圖片是火災自動報警的圖第二張是動力系統的平面,第三張是改線路系統圖,現場手動控制器(緊急啟停按鈕)我該連什么線?以及至消防控制中心聯動控制柜是指要連到控制柜?
2019-04-19 09:03:24 補充
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防平面圖(截圖一)、動力圖(截圖二)是送風補風機。系統圖(截圖三)是排風排煙機,挨不上。也就是說,排風排煙機系統圖里面的控制線不能用于送風補風機的按鈕管線。
截圖四,送風補風機系統圖中第二條。風機房要連到消防控制中心聯動控制柜。
首次提交 2019-04-18 21:44:52 最近修改2019-04-19 10:27:41 (修改過3次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看