灬清幽河畔灬 2019-04-17 14:28:33 | 北京市 安裝機電預算 | 3464查看 1回答
關于組合型成套箱式變電站調試定額
查了一下《北京市建設工程預算定額》的說明以及網上的一些解答。如果清單中套了“組合式成套箱式變電站調試200kVA以下”,那么“送配電系統調試”、“變壓器單體調試”、“變壓器系統調試”就不應再重復套用。那么“電壓互感器”和“10KV避雷器試驗”是否還需要套用?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
避雷器的調試一定要套啊,限價時別漏;互感器的可以不套,因為你前邊已經說了,變壓器系統調試不應再重復套用。
2019-04-18 06:18:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看