  • 關于組合型成套箱式變電站調試定額

    查了一下《北京市建設工程預算定額》的說明以及網上的一些解答。如果清單中套了“組合式成套箱式變電站調試200kVA以下”,那么“送配電系統調試”、“變壓器單體調試”、“變壓器系統調試”就不應再重復套用。那么“電壓互感器”和“10KV避雷器試驗”是否還需要套用?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    避雷器的調試一定要套啊,限價時別漏;互感器的可以不套,因為你前邊已經說了,變壓器系統調試不應再重復套用。