米諾 2019-04-01 14:04:30 | 北京市 預算鋼筋算量GGJ2013 | 457查看 3回答
板的受力筋和負筋問題
這個說明里寫面筋未注明是不是雙向,那我就按照雙向畫吧?
2.如果像圖上我框出來的底筋只有X方向畫出來,那我是不是結(jié)合圖一說明,未畫出的長向板底筋為c6@200,Y方向布置c6@200的鋼筋?
3.板負筋有的標了規(guī)格間距,有的沒標的怎么畫呀?說明里也沒寫
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
第2個截圖,已注明板面筋為雙向的,按雙向定義布置,負筋仍然按圖示定義布置。負筋未標注規(guī)格間距的,應該為C8@200.
首次提交 2019-04-01 14:10:43 最近修改2019-04-01 14:50:10 (修改過1次)
-
未注明是畫上去了只是沒有標注鋼筋信息,圖上是有的
2019-04-01 14:11:38
-
雙層雙向,加附加鋼筋
2019-04-01 15:44:56