匿名用戶 2019-03-29 23:32:45 | 湖南省 安裝預算 | 1379查看 1回答
關于電纜敷設弛度系數的問題 GQI軟件和我們理解的怎么不一樣
用GQI2019軟件做了個測試實驗 層高3m,配電箱600*400*300 下口離地1.4m 則豎向配管長度是1.2m,2個配電箱水平距離3m, 電纜YJV-3*50+1*16 SC20 WC,FC (做實驗不考慮配管管徑大小),得出結果 電纜長度=(3+1.2+1.2)*1.025+1.5*2(終端頭預留)+(0.6+0.4)*2(配電箱內預留)=5.4+5.4*1.025+3+2=10.535m
也就是說軟件算的電纜長度=圖示長度*1.025+終端頭預留+配電箱預留
而不是電纜長度=(圖示長度+終端頭預留長度+配電箱內預留長度)*1.025
雖然清單和定額中說了這個系數按電纜全長計算,但是這個全長只是指敷設位置時的長度。
請問有更官方的解釋說明嗎?還是說軟件這樣默認設置是不對的
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
因為這個各個地方執行、理解有不同的地方,所以軟件開放了這個計算基數選擇功能,這個是可以設置計算基數的,如圖,根據你們執行定額的實際情況自己調整吧;軟件默認是電纜長度
首次提交 2019-03-29 23:42:02 最近修改2019-03-29 23:42:39 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看