鐘寶寶 2019-03-12 21:50:45 | 廣西壯族自治區 安裝 | 1078查看 3回答
為何要做基礎接地體?
老師,我這圖紙里有避雷網,引下線,接地母線,基礎接地體,學生不明白,閃電從女兒墻沿著引下線傳下來,在-1米的位置有一圈接地母線,這個時候閃電都已經從接地母線傳出去了,也就是說沒有多少閃電再繼續傳到基礎鋼筋了,就算有少量電傳到下面的基礎鋼筋,也出不去啊,畢竟基礎鋼筋外面還包裹著厚厚的混凝土啊,既然母線在上面散流了大部分的電,僅有少量的傳到下面的基礎鋼筋且還被混凝土困住出不去,對導電起不到太大的幫助,為何我們還要做啥基礎鋼筋接地體,然并卵啊不是嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
原因很簡單 因為接地母劲阒皇前验W電引到了地面 但是地面很難迅速傳出這么高的電 接地母線需要連接接地網 將電通過接地網分散導流 快速分散電流 基礎鋼筋就可以充當接地網 分散電流
2019-03-12 22:19:39
-
規范要求
2019-03-12 22:00:56
-
答;有樁的,接樁鋼筋,獨立基礎接底鋼筋網,沒有基礎的,角鋼打地極。這是設計要求。為什么?問設計員可能會給你解釋這一專業知識的。
2019-03-12 22:16:28