-
葫蘆娃 2019-03-12 09:22:04 | 北京市 安裝預算施工安裝算量GQI | 1802查看 2回答
請問大海老師,門上安全出口燈往兩邊疏散指示燈分的情況,安全出口燈的立管應(yīng)該算幾根
2019-03-12 10:01:01 補充
大海老師,如圖中間的這個疏散指示燈,往兩邊安全出口燈分的情況,疏散指示燈電源是從地面做管來的,往后的做法是盒子上面加兩根立管至出口燈?還是一根立管到頂加一個盒子,往兩邊分?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
安全出口燈如果吸頂安裝,沒有短立管;
安全出口燈如果在2.2米高度安裝,需要5根短立管;即:每根電管在安全出口燈這里有1根短立管。
你說的中間疏散指示燈處,兩根短立管從下面(埋地敷設(shè))到疏散指示燈,一進一出,再從疏散指示燈處配一根立管向上,至安全出口燈處。
首次提交 2019-03-12 09:42:14 最近修改2019-03-12 10:25:01 (修改過1次)
-
一般疏散指示燈距地0.5米,安全出口燈為門上方0.1米,所以立管應(yīng)該計算2根
2019-03-12 09:40:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看