在哪里? 2019-03-01 09:57:19 | 河北省 安裝 | 935查看 1回答
變電室系統圖接線問題
1、如圖所示,N2、M2線引到2APE51和2APE52箱處,然后從2APE51和2APE52箱在引出線到后面的箱子,這樣理解對不對?
2、1ATd131箱和1ATd132箱,線是引出到1ATd131箱,然后再從1ATd131箱引出線到1ATd132箱;還是兩個回路的線,一個回路引到1ATd131箱,另一個回路引到1ATd132箱。沒有配電箱系統圖
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一、N2、M2是2APE51與2APE52雙電源配電柜的兩路電源線,你的理解是對的。二、1ATD131雙電源配電箱是從1ATD132雙電源配電箱配電的,由1ATD132雙電源配電箱供電,受1ATD132雙電源配電箱控制。其它142、151、161,原理都與131相同;
2019-03-01 10:22:04
-
請問消防系統圖中由消控室到各個接線箱,系統圖如圖示例,
系統圖畫的從消控室--救護站2--救護站1--人掩1這樣的順序,但是救護站2的接線箱是離這個消控室最遠的,請問算量是否也要按照這個順序連起來呢
-
車庫系統圖,負一負二各5個防火分區,每個防火分區均有消防接線箱,請問消防控制室出
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看