苦逼預算員 2019-02-16 14:50:05 | 海南省 土建 | 558查看 1回答
基礎梁配筋問題
如圖 集中標注為900X600 C10@100/200(6) 6C25 .梁下方原位標注為17C25 我在軟件上原位標注對應位置輸入了 是正確的嗎。還有就是梁左上方的21C25 14/7 請問該如何理解 如何輸入?謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
首先要更正一點,你這個不是基礎梁,是框架梁
17c25是該跨的下部鋼筋,你輸入是正確的
21c25 14/7是該跨的左支座筋
2019-02-16 15:27:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看