接地跨接線(引下線與均壓環連接)、均壓環
1、樓棟要求每隔2層做一個均壓環(利用圈梁鋼筋),在結構圖中未設置圈梁,實際使用框架梁作為均壓環可以嗎?均壓環的長度是按我標注的黃線計算對嗎(定額中這個均壓環按米計)?2、(定額中接地跨接線按“處”計)圖中藍色和紅色的點是利用建筑物柱鋼筋的引下線位置,這藍色和紅色的位置是否都要計算1處接地跨接線?引下線和接地母線的連接處是否也要計算接地跨接線?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、正確,但如果遇到沒有圈梁的地方(A與B),需要套接地母線(鍍鋅扁鋼)的子目,另行計算。即:需要用-40*4的鍍鋅扁鋼將圈梁中的兩根鋼筋焊接,將A、B兩處連通起來。2、不需要。引下線與均壓環交叉處(的焊接)已經含引下線與均壓環的安裝子目中,不得另行計算。注:交叉處是焊接,不是跨接。
2018-12-24 17:03:09
-
1、樓棟要求每隔2層做一個均壓環(利用圈梁鋼筋),在結構圖中未設置圈梁,實際使用框架梁作為均壓環可以嗎?均壓環的長度是按我標注的黃線計算對嗎(定額中這個均壓環按米計)?是用框架梁作為均壓環,均壓環的長度是你標注黃線的延長米。2、(定額中接地跨接線按“處”計)圖中藍色和紅色的點是利用建筑物柱鋼筋的引下線位置,這藍色和紅色的位置是否都要計算1處接地跨接線?引下線和接地母線的連接處是否也要計算接地跨接線?均壓環跟引下線交叉位置都要計算兩處跨接線,引下線和接地母線的連接處也計算接地跨接。
2018-12-24 12:12:54
-
均壓環與引下線焊接還需要套什么定額 03020831?問題補充:是否應該計算進去?
-
衛生間安裝等電位箱是不是就不需要做衛生間均壓環,做好均壓環就就將金屬管用銅線連接
到均壓環嗎?所有金屬件都就近連接到均壓環對嗎?請問這個均壓環最后要不要連到避雷引下線去?
-
大型體育中心地下室兩層,地上5層,基礎與一層都設計了水平接地體連接拉通
大型體育中心地下室兩層,地上5層,圖紙地下室與一層都設計了水平接地體連接拉通,是否重復了?還是地下室與一層都要計算水平接地體均壓環?