  • 消防水管改造的消毒沖洗及燃氣管改造氣壓試驗相關問題

    老師,你好,1、關于消防管道的改造,管道的關于消防管的消毒沖洗的工程量是新建管道的工程量,還是新建加原有的管道的工程量;2、關于燃氣管道的改造,氣壓試驗的工程量是新建管道的工程量還是原有和新建的工程量

    補充問題: 改造的管,是不是安裝了管道再沖洗和壓力試驗?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    兩項只有新建的才能計取。
    原有的計取的話沒有依據的。

    2018-12-19 16:47:23 

  • 1、2項都是按新建的工程量計算。原有的管道的消毒沖洗需要辦理簽證另計。

    2018-12-19 16:43:32 

  • 都只計取新建的,新建的只有清洗消毒,壓力試驗合格,才可以與舊管道碰口。

    2018-12-19 16:44:34 