weimincumt 2018-12-14 11:44:39 | 湖南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3772查看 2回答
框架柱和剪力墻鋼筋按照基礎頂標高還是基礎底標高?
地下室框架柱與剪力墻的底標高設置,是按照基礎頂標高還是基礎底標高?本人目前所做的地下室,柱下有布置柱墩,且柱墩底標高小于筏板底標高,個人認為柱子插筋應到柱墩底部,所以應按照基礎底標高設置。而建設單位按照基礎頂標高,鋼筋計算時候,插筋長度只計算到筏板底,這應該是錯誤的吧?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
地下室框架柱與剪力墻的底標高設置,是按照基礎頂標高還是基礎底標高?本人目前所做的地下室,柱下有布置柱墩,且柱墩底標高小于筏板底標高,個人認為柱子插筋應到柱墩底部,所以應按照基礎底標高設置。而建設單位按照基礎頂標高,鋼筋計算時候,插筋長度只計算到筏板底,這應該是錯誤的吧?
這要看基礎底板厚度,一般常用做法是,1米以內厚度的都是鋼筋伸到基礎底,如果1米以上可以不伸到底夠錨固即可.有下柱墩時,應到柱墩底,你可以把底標高調整為基礎底標高來處理.
2018-12-14 11:56:32
-
正常定義應該是把地下室層的柱墻復制到基礎層,然后首層在定義布置相應的柱墻的這樣在基礎層和地下室有一個搭接,地下室和首層一個搭接,以此類推的
2018-12-14 11:58:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看