女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 安裝-防雷接地-引下線問題

    此處的防雷引下線是用柱內的兩根對角鋼筋,已經算了接閃桿、接閃帶、接閃帶支架的工程量。請問引下線長度算至基礎梁之后,還需要算什么量嗎。對角鋼筋基礎梁
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 引下線長度應算至柱腳

    2018-12-05 14:28:59 

  •  均壓環敷設利用圈梁鋼筋
    柱主筋與圈梁鋼筋焊接
    接地跨接線安裝
    接地母線安裝-40*40

    2018-12-05 15:32:15 