匿名用戶 2018-12-04 15:49:24 | 河北省 安裝 | 4176查看 1回答
怎么計算橋架?
(1)“人防金屬橋架穿車庫由20#樓地下二層人防配電室APF引來150×100貼梁下皮吊裝”,這句話對橋架和電纜的計算有什么影響?是戶內進線的意思嗎?
(2)從干線圖可以知道APF位于20#樓電力平面圖上,但是2AW1、-2AW2、-2AW3、-2AW4這四個配電箱在19#樓電力平面圖上,這時候該怎么計算橋架的長度?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.這句話是指引橋架電纜的走向,前后對接,只要找好參考點計算就可以了;2.找下看有幾個棟號都在一個平面的圖紙,地下室圖紙,根據橋架走向計算,按道理是有連在一起的要是沒有的話,就分段計算,注意界限的地方要一致3.APF是人防配電箱,和AW有聯系是因?,AW的這四個箱是平時和戰時都用,有平時和戰時的電源供給
2018-12-04 15:58:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看