女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 聽說防水高度如300是從建筑標高開始算起,也就是說要加上做法的厚度?請老師指教

    聽說防水高度如300是從建筑標高開始算起,也就是說要加上做法的厚度?請老師指教
    比如防水卷邊高度300,地面做法50,衛生間降板降了100,那實際上防水高度時多少

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    應該=300+50.
    和降板沒關系,降不降都是350.總之就是建筑面以上的高度加上地面做法的厚度。


    2018-11-26 14:19:39 

  • 防水卷邊高度300,地面做法50,衛生間降板降了100,那實際上防水高度時多少

    450


    2018-11-26 14:19:38 

  • 按圖紙要求設置可以,如圖紙注明卷邊從地面反上300,沉池從樓地面起低100,防水高度為:300+100


    2018-11-26 14:20:41 