太吾祠堂 2018-11-21 16:16:31 | 湖南省 土建 | 4670查看 1回答
樓梯間和人流通道處的砌體填充墻,應采用雙向A6@300鋼絲網砂漿面層加強
人流通道處指哪些?包括外墻嗎?這個鋼絲網面積是不是抹灰面積×0.3?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
人流通道指樓梯間、走廊、過道等,這個算是指的室內
既然是說滿掛,就是按抹灰面積的合計計算,就不是掛網長度*0.3
2018-11-21 23:04:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看