狐貍同學 2018-11-21 11:51:10 | 湖南省 土建 | 37837查看 2回答
基坑土方工作面寬度怎么確定?
承臺1000*1000 墊層100mm 磚胎膜有100mm厚和200厚兩種,這種基坑工作面按定額是200mm,我不能確定的這個工作面200mm是從承臺邊還是墊層邊還是計算,如果從承臺邊計算那不剛好放200mm的磚胎膜就沒空間了?或者墊層邊是磚胎膜出100mm?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
承臺1000*1000 墊層100mm 磚胎膜有100mm厚和200厚兩種,這種基坑工作面按定額是200mm,我不能確定的這個工作面200mm是從承臺邊還是墊層邊還是計算,如果從承臺邊計算那不剛好放200mm的磚胎膜就沒空間了?或者墊層邊是磚胎膜出100mm?墊層邊還是計算(基坑工作面應該是支模300mm).希望可以幫到您。
2018-11-21 12:00:21
-
按計算規則,磚胎膜定義為磚基礎,是在墊層上砌筑的,墊層按磚胎膜厚度外放100或200,之后在算上基坑的工作面200,也就是1000+100+200就是基坑的邊長,之后在根據坑深考慮放坡。如果現場有組織方案就按方案執行。一般現場是不會留磚胎膜的工作面的,但是計算要按計算規則?,F(xiàn)場不留工作面是考慮施工方便。
2018-11-21 12:19:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看