Lakers 2018-11-15 18:10:32 | 廣東省 安裝 | 1187查看 3回答
關于給排水設計說明描述問題?
問題1:我這個工程層高超過100m 也就是說所有的立管采用鑄鐵管,不用UPVC消音管了? 問題2:水平轉換的橫干管是指我標記的那部分?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的,這個工程層高超過100m 也就是說所有的立管采用鑄鐵管,不用UPVC消音管了,水平轉換的橫干管不是指你標記的那部分,那是支管,橫干管在最下面,就是橫的主管。
2018-11-15 18:12:48
-
你標記的那部分,那是本層的橫支管(或每一層的橫支管),橫干管在地下一層。
2018-11-15 20:19:40
-
水平轉換的橫干管是主管的橫干管,在最下面一層時轉換。
2018-11-15 23:01:19
-
給排水設計說明和平面圖不符以哪個為準?
2024-05-17 10:04:37 補充設計說明DN50以上才用閘閥,平面圖DN32,dn40也用閘閥2024-05-17 14:34:57 補充沒有其他辦法了嗎
-
建筑設計說明耐火等級與給排水設計說明耐火等級不一致,以哪個為準?
-
景觀給排水管需要套這些嗎?設計說明有是不是一定要套價
2024-11-22 16:05:25 補充排水這樣對不對2024-11-22 16:06:16 補充灌溉給水也需要嗎
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看