鐘寶寶 2018-11-04 13:31:22 | 廣西壯族自治區 安裝 | 2135查看 1回答
老師,消防調試問題,不同的系統都要調試些啥?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納題目出得有點大,不是三言二語能說清楚的。
1.自動報警系統調試點位:
(1)報警控制器總線制的點數;所帶的有地址編號的報警器件(探測器、報警按鈕、警鈴、模塊等)的數量,如果由一個模塊控制數個探測器,只能計為一個點。
(2)聯動控制器總線制的點數;所帶的有控制模塊的數量,就是點數。
(3)報警聯動一體機總線制的點數;所帶的有地址編碼的報警器件和控制模塊的數量總和。
2.消火栓滅火系統調試:一個消火栓啟泵按鈕算一個點。
3.自動噴水滅火系統調試:一個水流指示器算一個點。
4.消防水炮控制裝置調試:一臺水炮算一個點。
5.消防水泵聯動調試(控制箱對消防泵的強電調試):一臺控制箱算一個點。
6.切斷非消防電源調試(消防模塊對帶消防模塊照明、動力配電箱柜的切非調試):每一臺帶切非模塊的配電箱為一個點。
7.氣體滅火系統裝置調試:非電氣調試。
8. 消防控制室在單位工程里面的,每個單位工程都要計算調試;消防控制室在項目工程的某個樓里面的,按項目工程計算調試(即沒有消防控制室的樓不單獨計算調試)。