張貝貝 2018-10-27 09:31:51 | 北京市 安裝 | 1639查看 1回答
弱電強電走線
新手學電氣,對于接線方式有所迷惑,想請教一下問題1.電線是不是都可以在接線盒處分線?2.弱電接線為什么手拉手連接,而不能在接線盒處分線?接線是什么原理?3智能疏散信號線RVS2*1.5是手拉手還是可以在接線盒處分線?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.電線是不是都可以在接線盒處分線?答:過線盒,只能過線,不能接線(分線),配電箱內可以接線,用電點(開關、插座、燈具、電動機等)的接線盒內可以接線(分線),電管中、橋架中等線路中途,不允許接線(分線);2.弱電接線為什么手拉手連接,而不能在接線盒處分線?接線是什么原理?答:信息插座的線路是一對一;消防電話的線路是一對一;其它,一般可以分線;3智能疏散信號線RVS2*1.5是手拉手還是可以在接線盒處分線?答:信號線可以分線。(按設計需要)
2018-10-27 16:03:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看