可可 2018-10-25 15:51:01 | 廣東省 土建 | 630查看 3回答
板下鋼筋設置
圖中這種鋼筋怎么設置啊?還有想請教一下,有些是直接沒有板的,這種算不算板洞?需不需要按要求加筋?如果需要增加板洞加筋,是不是在板洞設置?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
墻下加筋在單構件中錄入沒有板就不涉及這個加筋了沒有板就是板洞
2018-10-25 15:57:37
-
用暗梁代替。
2018-10-25 16:06:21
-
板上有墻時需在墻下設置2C12鋼筋,這在單構件輸入中計算;直接沒有板的(邊上有梁),不算是板洞,不需要設置板洞加筋了;板洞邊沒有梁時,需要設置板洞加筋,就在板洞屬性中設置就行了。
2018-10-25 16:08:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看