  • 請問在北京01定額中,4KW的電動機檢查接線、調試套取定額?

    調試的單位是系統,我一臺控制箱就一個風機,算一個系統嗎?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 可以記取一個調試系統

    2018-10-14 08:27:55 

  • 答:一、配電箱、照明箱、控制箱(柜)均不算系統調試費;
    二、高壓柜、低壓柜、落地配電箱、應急照明箱,每臺算一個系統調試費,雙電源配電柜算2個系統調試費。
    三、4kw電動機不能計算系統調試費,只能計算電動機檢查接線5-150;電動機調試費9-74