麥子 2018-10-12 09:44:57 | 廣東省 安裝 | 1705查看 1回答
電氣的磚墻鑿槽修復問題
磚墻開槽70*70 90*90 等等規格 是怎么依據管子來確定的 兩側加多少嗎?定額是第八章的 但是沒有找到具體的說明。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
二次結構墻體配管開槽,槽的深度和寬度一般要求,沒有相應的規范,施工手冊當中有要求,根據要求,用長直尺畫出垂直管路線,線槽尺寸:砌體墻槽深度≤dn+20mm,墻槽寬度≤dn+60mm。(例一根鋼管Ф15的電線管開槽的寬度為60mm,雙管開槽為90 mm。多根并排敷設管與管之間間距為15mm)
2018-10-12 09:55:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看