梁上洞口加筋怎么布置
按定額來說的話,這個PVC套管的洞可以忽略不計,為什么這么小的洞還要設置洞口加筋。請問這個鋼筋應該怎么布置?
補充問題:單構件能具體的說一下怎么布置嗎?沒有用過,謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這三個洞雖然單個很小,但是三個并排在一處,所以應該在上邊通長加過梁形式的加強處理的。
2018-10-11 07:31:37
-
按定額說忽略不記是指的砼工程量,和鋼筋不攪和計算鋼筋可以在其他鋼筋中輸入或單構件輸入計算的
2018-10-10 22:56:03
-
你好:這個加筋一般手算,軟件暫時布置不了。
2018-10-11 08:01:46
-
可以在單構件里輸入
2018-10-11 08:17:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看