~~· 2018-09-14 13:30:35 | 廣東省 安裝 | 10700查看 4回答
請問消防報警二總線ZR-RVS-2*1.5工程量計算是算一根線還是兩根線,套什么定額?
請問消防報警二總線ZR-RVS-2*1.5工程量計算是算一根線還是兩根線,套什么定額?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一根2*1.5 的多芯軟導線,套電氣設備安裝-配線-兩芯多芯軟導線截面積1.5
2018-09-14 13:44:46
-
請問消防報警二總線ZR-RVS-2*1.5工程量計算是算一根線還是兩根線,套什么定額?答:是2根1.5mm2的線。工程量乘以2 截圖是造價處的信息價
2018-09-14 14:31:42
-
ZR-RVS-2*1.5是兩根1.5mm2的線
2018-09-14 16:22:38
-
雙絞線,計二根量。
2021-01-28 15:31:57