小白 2018-09-08 09:13:23 | 廣西壯族自治區 土建 | 1899查看 1回答
土建算量 標高問題
各位前輩好,我建模地下室,首層的底面結構標高為-0.05,地下室頂板的梁標高為H=-0.15,請問這條梁最終是怎么換算的,板面標高和梁面標高是平其的,我是用-0.05-0.15=-0.2對嗎?就是說相對于正負0.00以下0.2米?這樣算對嗎?我建模時梁標高是輸入-0.2還是輸入-0.15?有點搞不清楚
補充問題: 我建模時用的結構圖,不考慮裝修部分
補充問題: 梁標高是H=-1.8,不是小寫的h,
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
首先,您的梁標注是H=-0.15 還是H-0.15,這里是有區別的,H=-0.15證明這段梁的結構頂標高是-0.15,也就是跟你的地下室平面低0.1米,如果是H-0.15就是層頂標高-0.15也就是-0.05-0.15=-0.2,你結構建模的時候當然不用考慮建筑圖的標高,如果板面平齊梁面這一塊就應該板的標高是一樣的,你在板的結構圖能對應上的,你可以補充問題把圖附上 像下面兩種就是一個是頂標高減,一個是給定的標高 跟你大小寫h沒關系
2018-09-08 09:33:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看