胡蘿卜 2018-09-03 18:08:38 | 河北省 安裝 | 1655查看 3回答
電纜鋪沙蓋磚如果只做了蓋磚沒有做鋪砂怎么計入,有沒有硬性文件規定呢
電纜鋪沙蓋磚如果只做了蓋磚沒有做鋪砂怎么計入,有沒有硬性文件規定呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,電纜進行直埋的時候,規定是必須進行鋪砂蓋磚的。現在沒有鋪砂這個首先是不符合規范的。但是如果這樣做了,甲方也默認了,那現在就是計價的問題,那么你直接選擇鋪砂蓋磚的子目,將其中的砂刪除、將人工含量適當?shù)目蹨p。這樣就可以。
2018-09-03 20:49:12
-
不行的,按規定做完監理、甲方驗收后方可計入
2018-09-03 18:15:09
-
驗收規范就是硬性文件規定,不按驗收規范施工,可以不驗收,不結算。
2018-09-03 19:22:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看