女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請大神解答本寶寶防水的疑惑

    1.如果房間防水在門洞處本來要扣的,結果降板了,是不是門洞還是要計算防水
    2.說明從建筑完成面以上設置防水卷邊300,如果一個房間降板了200,是不是防水高度為500,還是說還是300
    3.防水在門洞處是不是要外伸多少
    4.如果有外延,門洞側壁是不是也要計算防水高度,門洞側壁乘以防水高度
    請具體說明,謝謝感激不盡,說明理由

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、 地面防水都要做到門以外3oomm處的。
    2、翻遍高度是成活地面以上300高,降板上邊還要做找坡等構造層呢,你說的500高是可行的。
    3、外伸300mm
    4、門側壁按翻邊處理。
    你的理解是完全正確的。

    2018-08-26 07:42:47 

  • 1。地面防水都要做到墻以外≥500mm處的。
    2。設計要求翻卷高完成面以上300高,就應上翻500高。
    3。延伸到墻以外≥500mm。
    4。門側壁不考慮上翻,不扣門洞。

    防水卷邊

    2018-08-26 08:55:21 

其他類似問題 查看更多