匿名用戶 2018-08-24 15:05:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1133查看 4回答
廣聯(lián)達負筋的分布筋不是按梁凈長設置?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
分布筋是與負筋搭接計算的,只有有負筋、面筋的部位,分布筋就不計算了。
2018-08-24 15:07:57
-
看下圖集說明負筋的分布筋是與負筋、分布筋自身搭接計算的,所以不是按梁的凈長計算
2018-08-24 15:13:34
-
知道了,好怪
2018-08-24 15:43:19
-
區(qū)別是廣聯(lián)達是按軸線凈尺寸算這樣算量會大些的,我個人會傾向于凈梁凈尺寸-兩邊負筋搭接長+兩端搭接長(2*150cm)
2018-08-24 16:08:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看