  • 四川15定額,層高超過3.9m,超高模板是否必然比模板工程量多?

    四川15定額,層高超過3.9m,超高模板是否必然比模板工程量多?
    定額中說:現澆混凝土梁、板、柱、墻,支模高度是按層高≤3.9m編制的,層高超過3.9m時,超過部分梁、板、柱、墻均應按完整構件的混凝土模板工程量套用相應梁、板、柱、墻支撐高度超高費定額項目,按梁、板、柱、墻支撐高度超高費每超過1m增加模板費項目以層高計算,超高不足1m的按1m計算。

    請問:這個完整是否代表整個構件,意思是超高模板工程量要包含3.9米以下部分?這樣算的話,超高模板必然比模板工程量高?請問如何處理?
    支模
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  •     這個完整是否代表整個構件,意思是超高模板工程量要包含3.9米以下部分。這樣算的話,柱超高模板必然比模板工程量高,而梁板的模板相同與不超高的量。