淘氣鳥 2018-07-26 15:20:37 | 北京市 安裝 | 851查看 4回答
電氣配管
老師:想問一下敷設在吊頂內的電氣鋼質管是套暗管還是套明管子目,謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
敷設在吊頂內的電氣鋼質管是套明管,定額說明里有解釋 。
2018-07-26 15:32:10
-
吊頂內的算明敷,墻里邊的算暗敷。
2018-07-26 15:54:46
-
敷設在吊頂內的電氣鋼質管,需要用支架固定,屬于明配管;
2018-07-26 17:37:04
-
明敷設考慮
2018-08-15 11:27:30