匿名用戶 2018-07-25 22:58:57 | 北京市 安裝 | 4382查看 2回答
管道電伴熱
管道電伴熱都是管道長度乘1.5系數來估算嗎?看了圖集,感覺并沒有給出每米管敷設電伴熱帶長度的計算方式,求大佬指教,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
根據設計要求確定,根據纏繞每圈之間距離計算長度,一般2到3倍,
2018-07-26 08:01:53
-
答:管道電伴熱形式有三種:一、電伴熱敷設在管道一側,電伴熱長度=管道長度;二、電伴熱敷設在管道二側,電伴熱長度=管道長度×2;三、電伴熱以螺旋狀敷設在管道上,電伴熱長度=管道長度×N倍;(依據設計給出的螺旋狀間距,計算出電伴熱長度與管道長度的倍數)
2018-07-26 08:14:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看