匿名用戶 2018-07-24 15:46:42 | 四川省 安裝 | 1183查看 3回答
電氣安裝工程
一張電氣圖紙,怎樣計算電線的長度呢? 是量出圖紙中電線長度,然后乘1.025(2.5%系數),就行了嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電線計算規則: 水平長度+垂直長度+箱體預留長度1.025的系數是電纜的波馳度,跟電線沒關系。
2018-07-24 15:48:37
-
電線按圖示最短距離加上垂直長度和箱體預留
2018-07-24 15:57:37
-
1.管內穿線工程量應區別線路性質、導線材質、導線截面,以單線"延長米"為計量單位計算。線路分支接頭線的長度已綜合考慮在定額中,不得另行計算。
燈具、明暗開關、插座、按鈕等的預留線,已分別綜合在相應定額內,不另行計算。
配線進入開關箱、柜、板的預留線,按下表規定的長度,分別計入相應的工程量。配線進入箱、柜、板的預留線(每一根線)
序號項 目預留長度說 明1各種開關、柜、板寬+高盤面尺寸2單獨安裝(無箱、盤)的鐵殼開關、閘刀開關、啟動器、線槽進出線盒等0.3m從安裝對象中心算起3由地面管子出口引至動力接線箱1.0m從管口計算4電源與管內導線連接(穿線與軟、硬母線接點)1.5m從管口計算5出戶線1.5m從管口計算2.電纜敷設定額未考慮因波形敷設增加長度、弛度增加長度、電纜繞梁(柱)增加長度以及電纜與設備連接、電纜接頭等必要的預留長度,該增加長度應計入工程量之內。電纜敷設長度應根據敷設路徑的不平和垂直敷設長度,按下表規定增加附加長度。
電纜敷設的附加長度
序號項 目預留長度說 明1電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 2.5%按電纜全長計算 2電纜進入建筑物 2.0m規范規定最小值 3電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m規范規定最小值 4變電所進線、出線 1.5m規范規定最小值 5電力電纜終端頭 1.5m檢修余量最小值 6電纜中間接線盒 兩端各留2.0m檢修余量最小值 7電纜進控制、保護屏及模擬盤等 高+寬按盤面尺寸 8高壓開關柜及低壓配電盤、箱 2.0m盤下進出線 9電纜至電動機 0.5m從電機接線盒起算 10廠用變壓器 3.0m從地坪起算 11電纜繞過梁柱等增加長度 按實計算按被繞物的斷面情況計算增加長度 12電梯電纜與電纜架固定點 每處0.5m規范最小值 注:電纜的附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。
2018-07-24 17:00:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看