跨板受力筋定義問題
我想請問各位老師,圖紙中的G8跨板受力筋,我是不是定義的時候,左邊標注長度應該定義為0,右邊定義為1000,是嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:對的,用多板布置一直伸至對面
2018-07-20 08:06:18
-
最近謝謝幾位老師的解答,讓我收獲不少知識。
2018-07-20 08:07:20
-
用多板布置左邊標注長度定義為0,右邊定義為1000
2018-07-20 11:21:50