-
芒果芒果小芒果 2018-07-19 08:46:44 | 河北省 土建 | 6210查看 4回答
16G101-1P84頁
我剛看了一下您發的,84頁的圖集我也看了,我理解的就是梁的下部鋼筋搭接應選在支座L/3處,但是我不能理解是的是原位標注的下部鋼筋為什么要在中間支座斷開呢,然后一跨一跨的進行計算呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:當圖紙沒有要求選擇那種做法時。84頁中的幾種做法都可以用。我理解的就是梁的下部鋼筋搭接應選在支座L/3處?這個是不對的,下筋可以在支座附近的1/4范圍內搭接
2018-07-19 08:50:00
-
原位標注的下部鋼筋是單跨錨固,一跨一跨的錨固處理的。集中標注的下部通長筋需要搭接時在時在支座L/3處搭接處理的。
2018-07-19 08:51:37
-
你好:因為每一跨的受力不同,鋼筋的直徑不同,這是需要按照每跨錨固的,如果鋼筋直徑相同是可以連續通過的。
2018-07-19 08:53:53
-
答:圖集的圖示表達不一到位,還是要認真研讀說明。說明說的也很清楚,說下部鋼筋應在位于支座凈跨的三分之一內連接,連接接頭50%以內。所以不能機械理解為鋼筋在支座處就要斷開,應該理解為能通即通的原則,另外軟件也應該按這個要求設置一個節點選項。
2018-07-19 08:56:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看