鐘寶寶 2018-07-15 23:30:45 | 廣西壯族自治區 安裝 | 11851查看 2回答
老師,剛才您說消防栓按鈕按下去后不會啟動消防泵,因為新規啟泵原理是.......
老師,剛才您說消防栓按鈕按下去后不會啟動消防泵,因為新規啟泵原理是根據壓力變化和流量變化啟動,壓力和流量是什么情況下會變? 還有個問題是我打開消火栓的水閥,首先出來的水是來自屋消防水箱還是地下室的消防水池?是不是屋頂消防水池的水用完了,消火栓的壓力和流量才會有變化,才會啟動消防泵?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:你把自動噴水系統和消火栓系統混淆了。一、屋頂水箱里面的水,對于自動噴水系統是有用的,能噴水滅火;但對消火栓系統來講,是無效的,壓力不夠,消火栓的水柱射不遠,不能噴射到起火點,不能有效滅火。二:(用消火栓管道里面的水救火)消火栓管道里面的壓力下降后,電接點壓力計里面的線路才能合上,此時,消防值班室(消防主機)能直接啟動消火栓泵;消防泵房能摁按鈕啟動消火栓泵;各層各處的消火栓按鈕也能直接啟動消火栓泵;只有消火栓泵啟動后,消火栓管道內的水(是消防水池內的水),才能有效的滅火。
2018-07-16 11:19:34
-
壓力是平時設定的正常壓力,流量開關是安裝在屋頂水箱出水管道上,當消火栓放水時,最先啟動的是穩壓泵,當水泵房的壓力不夠、屋頂 的流量開關水流量達到設定值時,水泵啟動,所以也不是屋頂水箱的水完了才啟動泵,當屋頂水箱的水完了,那流量開關也沒有水流了。壓力開關和流量開關的具體動作值是根據不同的情況設定的,當達到條件后就可以啟泵了
2018-07-16 09:41:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看