鐘寶寶 2018-07-13 18:18:09 | 廣西壯族自治區(qū) 安裝 | 1012查看 2回答
老師,我對下圖消防泵出來的一節(jié)管有問題要問
老師,我對下圖消防泵出來的一段管有問題要問問題1: 框1的法蘭盤和框3的管身本來就是連在一起的,一體澆鑄成型才出廠,根本沒有接口,為何要搞一個框2的卡箍在那里多余呢?問題2:框4那個藍色圓鼓鼓的是什么東西,做什么用的?問題3:框5那個黑色的是什么東西,做什么用的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一、溝槽法蘭的一端有法蘭盤、螺栓孔,另一端有用于溝槽連接的溝槽,沒有溝槽,法蘭盤怎么和短管連接。不是多余,是非他不可。二、法蘭止回閥,防止經(jīng)水泵壓出去的水,(停機后)回流到水池中。三、軟連接,防止水泵(電動機)的震動傳輸到管道上去?/div>
2018-07-13 19:38:13
點我,有新答案通知你哦還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看