張貝貝 2018-07-13 16:36:42 | 北京市 安裝 | 1948查看 1回答
弱點問題
1.尾纖如何計算,1根2芯單模光釬是2個尾纖嗎,是根據芯數去計算嗎?2.尾纖只有光纖中才計算嗎3.光釬跳線如何計算,比如1根2芯單模光釬是一根跳線還是兩根跳線?4.管理間子系統的數據跳線和語音跳線是根據工作子系統的模塊點位去計算的嗎?,應該如何算如下圖、1.廠家報的數量是否有問題,尾纖是30(根)*6(芯)嗎?,設備間子的語音跳線如何計算出來的,理線架是不是應該是光纖配線架和語音配線架的總和啊?光纖配線架是不是16+3
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.尾纖如何計算,1根2芯單模光釬是2個尾纖嗎,是根據芯數去計算嗎?答:按1根計算,100對即100根2芯。2.尾纖只有光纖中才計算嗎?答:一頭有水晶頭,一頭仍然是光纖,這樣的光纖稱為“尾纖”;見截圖一3.光釬跳線如何計算,比如1根2芯單模光釬是一根跳線還是兩根跳線?答:兩頭堵有水晶頭,中間是光纖,這樣的光纖稱為“光纖跳線”,1根(2芯)光纖做成的光纖跳線,為1根跳線。見截圖二4.管理間子系統的數據跳線和語音跳線是根據工作子系統的模塊點位去計算的嗎?,應該如何算答:進戶光纜需要與尾纖焊接(熔接)后,再與光纖配線架連接;光纖配線架與用戶交換機之間、交換機與主配線架之間都需要光纖跳線連接,進戶光纜的對數,就是光纖跳線的總根數。如果進戶光纜是100對,光纖跳線就是200根(光纖配線架與用戶交換機中間100根、交換機與主配線架之間100根);進戶光纜與尾纖熔接見截圖三
2018-07-13 17:19:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看