貓咪 2018-06-28 09:17:14 | 廣東省 安裝 | 1364查看 2回答
火災報警系統中線的套法,麻煩各位老師幫忙解答一下,非常感謝
請問圖中的電源線和電話線是C2-11-245套多芯軟導線管內穿線(芯以內) 二芯 導線截面(1.5mm2以內)和2.5mm2這條定額嗎?探測總線和聯動控制線是C2-11-228套管內穿線 動力線路(銅芯) 導線截面(1.5mm2以內)嗎?我在網上查了NH-RVVP-2*1.5--耐火型聚氯乙烯絕緣及護套屏蔽軟電纜,RVSP是普通屏蔽銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接軟電線。這兩者都是軟電線,是不是都套多芯軟導線管內穿線定額啊,C2-11-228和C2-11-245有什么區別了?C2-11-228是不是只套什么BV-2.5的線,
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
P S T選用雙芯軟導線,K選用四芯軟導線定額
2018-06-28 09:21:12
-
請問圖中的電源線和電話線是C2-11-245套多芯軟導線管內穿線(芯以內) 二芯 導線截面(1.5mm2以內)和2.5mm2這條定額嗎?
是的
探測總線和聯動控制線是C2-11-228套管內穿線 動力線路(銅芯) 導線截面(1.5mm2以內)嗎?不是的,也套C2-11-245套多芯軟導線管內穿線(芯以內) 二芯 導線截面(1.5mm2以內)和2.5mm2這條定額我在網上查了NH-RVVP-2*1.5--耐火型聚氯乙烯絕緣及護套屏蔽軟電纜,RVSP是普通屏蔽銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接軟電線。這兩者都是軟電線,是不是都套多芯軟導線管內穿線定額啊,C2-11-228和C2-11-245有什么區別了?C2-11-228是不是只套什么BV-2.5的線,這兩種型號的電纜都套C2-11-245套多芯軟導線管內穿線(芯以內) 二芯 導線截面(1.5mm2以內)和2.5mm2這條定額4*1.5的選四芯的2018-06-28 09:22:40
-
強電靠墻應急燈具暗敷線管是否需要一進一出,能否做個接線盒,一根立管下來即可
下圖所示箭頭方向,其管道是暗敷的,我的想法是在燈具上面做一個接線盒,一根管子下來即可,不需要一進一出兩根立管,我的想法有問題嗎?現場施工是哪一種了?麻煩各位老師幫忙解答一下非常感謝
-
埋地0.6米的電纜連接到室外3.7高的庭院燈的底座是電纜,之后到燈具的線是電線嗎
圖中大樣圖里面顯示到燈座頂部的有兩根電纜管,意思是說連接這個燈具的的電纜根數屬于一進一出類型的,那從底座到燈具的絕緣線也是像電纜一樣也是一進一出的走向嗎?麻煩各位老師幫忙解答一下,非常感謝!
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看