匿名用戶 2018-06-25 17:06:06 | 北京市 安裝 | 1315查看 2回答
16概算定額變壓器問題?
16概算定額變壓器安裝字母,計算規則說明:變壓器安裝定額子目工程內容中的高壓側10kV電纜、低壓側母線、絕緣子、金屬支架制作安裝及設備基礎型鋼、干式變壓器保護罩、變壓器單體和系統調試等,定額是綜合編制的;問:1.高壓側電纜、低壓側母線和接地等是否要再單套定額?2.以上工程量與實際不符時是否可以換調整?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.高壓側電纜、低壓側母線和接地等是否要再單套定額?答:含高壓側電纜、低壓側母線和接地系統與本變壓器的連接(壓接、接線);不含進戶高壓電纜的敷設,不含出戶低壓母線的安裝,不含接地系統的安裝。2.以上工程量與實際不符時是否可以換調整?答:綜合編制的,不可以調整。
2018-06-25 17:21:01
-
1.高壓側電纜、低壓側母線是要再單套定額,接地不用另套2.以上工程量與實際不符時是可以換調整的。
2018-06-25 17:48:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看