花花 2018-06-14 10:05:44 | 湖南省 土建 | 25931查看 1回答
鋼筋搭接設置
設計說明中寫的是“當鋼筋直徑>22mm時,采用焊接接頭,當焊接質量不能保證是應采用機械接頭,并優先采用(二級接頭);框支柱縱筋、框支梁面筋、底筋應采用機械接頭?!?div>我在廣聯達中的搭接設置中將 16~22中全改為直螺紋連接,25~32中全改為電渣壓力焊,是否正常,還有其他地方需要改到嗎?謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:見附圖
2018-06-14 10:22:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看