Plan B 2018-06-07 15:14:32 | 河北省 安裝 | 14636查看 4回答
安裝了阻火圈后是否還需要安裝套管
在做之前的高層排水中我一直是阻火圈、套管都做上的,但是今天又產(chǎn)生了疑問,看到許多都只做阻火圈而不做套管的,而在河北的2012計算規(guī)則中也并沒有明確說明。那么到底應該如何讓做?是阻火圈、套管都做上?還是只做阻火圈而不做套管?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不需要,只安裝阻火圈
因為本來高層建筑PVC排水管就不安裝套管的2018-06-07 15:16:24
-
你好,排水是不需要做套管的,只有地下室出外墻需要剛性防水套管其他都是預留洞即可高層有要求的大于等于de110的塑料管道,需要加裝阻火圈的,不需要在安裝套管的
2018-06-07 15:21:03
-
答:不管塑料排水管做不做阻火圈,排水立管都不需要做套管(出外墻、出屋頂的斥?。即:不是因為做了阻火圈才不做套管的?/span>
2018-06-07 15:36:18
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看