2433609538@qq.com 2018-06-06 22:17:02 | 北京市 安裝 | 1392查看 5回答
電氣調試
北京2012定額中的電氣調試怎樣計算工程量?例如一個單元樓有三個配電箱也就是三個住戶;是計算3個系統調試哪還是計算一個?應使用那個子目?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按你的說法只能套低壓配電箱調試(北京12電氣定額14-21至14-26子目),三個箱子按回路計算三個調試,不能用系統調試子目,整棟樓才能算一個系統,計算一個系統調試,末端箱按回路計取低壓配電箱調試就可以了。
2018-06-07 08:56:28
-
只能算一個系統
2018-06-06 22:17:58
-
答:可以計算一個低壓配電系統調試。單位是“系統”,工程量是1,定額子目14-19
2018-06-06 22:24:55
-
這個要看配電箱開關回路有無可調式元器件,有可調式元器件的要計一個回路系統調試,而不是簡單的計一個系統調試。
2018-06-06 22:29:34
-
只算一個系統調試
2018-06-06 22:35:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看