鋼筋算量的時候要把剪力墻拉進暗柱嗎
是直接把墻往下拉第一種,還是把墻拉滿第二種
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:暗柱應(yīng)該是用剪力墻覆蓋。
2018-06-01 17:56:13
-
需要拉進暗柱,混凝土量不會重疊,會自動扣減的,建議你拉至柱最外邊,就是完全覆蓋暗柱,這樣導(dǎo)過去圖形軟件就不會出錯,要不然圖形是沒有暗柱這個構(gòu)件的,暗柱混凝土量的并入剪力墻一起計算的
2018-06-01 17:58:44
-
需要拉滿完全覆蓋暗柱;1.和墻連在一起的暗梁、暗柱并入墻體工程量中;這樣鋼筋倒進圖形里就不需要倒暗柱了;2.倒進圖形后,若是剪力墻沒覆蓋暗柱,可能會導(dǎo)致點裝修房間不封閉。
2018-06-05 17:25:43