lvy***@163.com 2018-06-01 16:36:23 | 北京市 安裝 | 1602查看 2回答
熱力站的回路模擬試驗,需要套哪個清單項哪個定額項呢?
熱力站的回路模擬試驗,需要套哪個清單項哪個定額項呢?根據您當?shù)氐亩~就行,非常感謝。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
熱力站的回路模擬試驗,需要套哪個清單項哪個定額項呢?答:檢測回路模擬試驗 030606001001;北京2012定額子目(六冊 6-1至6-6)調節回路模擬試驗 030606002001;北京2012定額子目(六冊 6-7至6-10)報警聯鎖回路模擬試驗 030606003001 ;北京2012定額子目(六冊 6-11至6-14)
2018-06-01 17:05:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看