  • 空調系統的銅管要求做通氣實驗,氣密性試驗,氣密性試驗

    空調系統的銅管要求做通氣實驗,氣密性試驗,氣密性試驗。氣密性試驗在通風工程中有這個定額,但沒有通氣試驗沒有這個定額,應該套什么定額?(注:北京12定額)
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  •     不需要套定額,清單描述要寫完整。

    2018-05-29 16:14:34 

  • 空調系統的銅管要求做通氣實驗,氣密性試驗,它們屬于給排水中的管道,當然需要作了。

    2018-05-29 16:16:12 

  • 空調系統的銅管要求做氣壓試驗和空氣吹掃,套北京2012定額《工業管道工程》相應子目17-15和17-48
    銅管焊接安裝也要套《工業管道工程》的相應子目。