水暖管道的問題?
前提條件:戶內DN25給水塑料管埋地敷設,連接潔具的立管明裝,熱熔連接;北京12定額,根據管件含量表,埋地管道的管件含量為0.1個/米,室內給水塑料管(熱熔連接)管件含量為0.96個/米,問:1.埋地敷設管道取含量0.1,明裝立管取含量0.96,這樣理解對嗎?2.這兩個含量為什么差這么多?3.明裝立管只接到衛生潔具,長度都很短,按0.96的含量取是不是太多了?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.埋地敷設管道取含量0.1,明裝立管取含量0.96,這樣理解對嗎?答:不對。埋地敷設管道取含量0.1是對的,明裝立管取含量0.96這句不對,是明裝塑料管(在沒有埋地管的情況下)取含量0.962.這兩個含量為什么差這么多?答:埋地的管件肯定少,含量是造價專家制定的(多少年的時間、多少個工地的綜合考量)。3.明裝立管只接到衛生潔具,長度都很短,按0.96的含量取是不是太多了?答:0.96的含量,不是單獨指這一段立管,是指從水表井到衛生潔具的所有明裝(不埋地)管道。
2018-05-24 19:19:10
-
1.埋地敷設管道取含量0.1,明裝立管取含量0.96,這樣理解對嗎? 可以這么理解,2.這兩個含量為什么差這么多? 因為明裝的這部分分支太多,用的管件也比較多的。埋地的這部分還是直管比較多的,你可以看看平面圖3.明裝立管只接到衛生潔具,長度都很短,按0.96的含量取是不是太多了?這個是定額根據實際測算的,你可以不按這個含量記取,按實際發生的數量記取。定額也只是一個參考
2018-05-24 19:24:54