消防管道和給排水管道列項問題?
北京12定額,消火栓管道,根據定額解釋說明,消火栓管道、室外消防管道執行第十冊《給排水、采暖、燃氣工程》相應項目;管道若采用溝槽連接時,執行第九冊《消防工程》相應子目;問:1.消火栓管道溝槽連接,應執行第九冊《消防工程》相應子目,《消防工程》子目不區分室外管道、室內管道、管井內管道,那么在編招標控制價時還需要把這3種管道單獨列項嗎?2.若是消防工程的閥門和管道支架,是否要區分管井內和管井外單獨列項?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.消火栓管道溝槽連接,應執行第九冊《消防工程》相應子目,《消防工程》子目不區分室外管道、室內管道、管井內管道,那么在編招標控制價時還需要把這3種管道單獨列項嗎?答:最好分開,雖然管道溝槽連接的定額子目是一樣的,但室外管道會有大管徑套市政子目的問題,管井內管道會有施工難度系數問題,方便組價,不分開就會組成一樣的綜合單價,顯得有些不規范。2.若是消防工程的閥門和管道支架,是否要區分管井內和管井外單獨列項?答:從組價規范的角度講,需要分開列項。(同樣:管井內會有施工難度系數問題)
2018-05-22 15:18:55
-
首先啊,咱們先縷縷順序:
1消火栓管道和室外消防管道執行第十冊:《給排水、采暖、燃氣工程?/p>
2鋼管溝槽連接執行第九冊《消防工程》
3室外管道公稱直徑>125、管外徑>133,均執行第四部分《市政工程預算定額》相應項目
所以最后你說的消火栓管道溝槽連接應該執行第九冊沒問題,室外管道要看管徑,是執行第十冊還是執行市政,如果是溝槽連接按理說應該執行消防管道,但如果超過DN125就要執行市政了
2018-05-22 14:50:11
-
在編招標控制價時為了更清楚還是需要把這3種管道單獨列項
2018-05-22 15:18:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看