  • 跨板受力筋、馬凳

    這兩根鋼筋是不是該用跨板受力筋定義?圖紙未說明時,馬凳的L1、L2、L3長度怎么確定,鋼筋直徑怎么確定?

    馬凳

    鋼筋直徑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    這兩根鋼筋是不是該用跨板受力筋定義?圖紙未說明時,馬凳的L1、L2、L3長度怎么確定,鋼筋直徑怎么確定?

    ?

    答疑解惑

    ?

    固定雙層鋼筋的馬橙筋,如設計有規定者,按設計規定計算,設計沒有規定者按間距1m計算用量,其長度為2H+20cm(H為板厚),鋼筋直徑不得大于雙層鋼筋中較小的一種。

    ?

    2015-08-13 17:14:36 

  • 這是面筋
    不是跨板受力筋

    廣聯達服務新干線


    馬凳高度L2=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。
    上平直段L1為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),L3下平直段為板筋間距+50 mm,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。

    2015-08-13 17:12:39 

  • l1長度一般是50-80

    l2長度是板厚-保護層厚度

    l3同l1一樣就可以

    直徑以底板筋中粗的那種降低一個等級

    2015-08-13 17:15:43 