    請問一下:

    1.首層只有一個樓梯間,然后就是一層配電箱ALS1,另外有一個總等位電子箱,并沒有總配電箱。請問這個總等位電子箱可以等同于就是總配電箱嗎?

    2.根據總配電箱的系統圖(圖2),其他都是連接各樓層的樓層配電箱。根據圖樓梯間的照明就是直接從總配電箱連接出的,請問應該怎么布置呢?直接從總等位電子箱拉線做立管穿墻和板布置嗎?

    3.請問總配電箱和各樓層分配電箱的連線應該怎么布置呢?用立管直接輸入標高布置嗎?


    謝謝您!

    輸入標高首層

    補充問題: 那請問我的總配電箱在哪里畫出來呢?不計數了嗎?還是在一層點一個即可。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1.首層只有一個樓梯間,然后就是一層配電箱ALS1,另外有一個總等位電子箱,并沒有總配電箱。請問這個總等位電子箱可以等同于就是總配電箱嗎?【不能,總等位箱是接地用的】

    2.根據總配電箱的系統圖(圖2),其他都是連接各樓層的樓層配電箱。根據圖樓梯間的照明就是直接從總配電箱連接出的,請問應該怎么布置呢?【依據平面圖中各自位置計算管線連接】直接從總等位電子箱拉線做立管穿墻和板布置嗎?【等電位箱不是配電箱】

    3.請問總配電箱和各樓層分配電箱的連線應該怎么布置呢?【依據平面圖中各自位置計算管線連接】用立管直接輸入標高布置嗎?【即有水平管,也有立管】