  • 礦物質絕緣電纜定額最多只有4芯的,那么5芯的礦物質絕緣電纜應該怎么套定額?

    我算量里就有個電纜BTTZ-5X16 那我套的時候應該怎么套
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    附圖,看到沒都是4芯,因為正常礦物質電纜的外皮就具備接地功能了算量

    2018-05-18 16:27:44 

  • 定額子目乘以1.3系數

    2018-05-18 16:16:18 

  • 我們在北京接觸的是套一個4芯的,然后在逃一個單芯的。實際廠家給我們供貨也是這樣的,1根4芯,1跟單芯。最好先咨詢一下當?shù)貜S家生產5芯的嗎?

    2018-05-18 16:16:25 

  • 套4芯子目,乘以系數1.3

    2018-05-18 16:16:51 

  • 答:正常是沒有五芯的,銅外殼就是接地線,所以不需要五芯。如果是設計要求的,先問清楚為什么要五芯,再套定額子目。